回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-05 20:40
今天碰到了一臺設備,PLC是Simens S7-200,CPU224的,用了TD200顯示數據,計數接近開關工作正常,PLC上面指示燈工作也正常,可是TD200上的數值就是不動,
換了一個TD200,也是這問題,小弟很郁悶,請各位高手指教,謝謝。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-05 22:54
首先計數器是高速計數器還是普通的呢。

然后看TD200中設置的VW區是多少,可以在線監控一下這個里面的數值是否是變化的?

如果是沒有變化,追本溯源,查找問題出在哪里。
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-08 18:25
打監控狀太進行監控
caihailong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 217 點
下載積分: 498 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-08-09
查看caihailong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-09-08 21:17
dddddddddddddddddddddddddd