變頻電機所帶編碼器與三菱變頻器構成反饋進行速度控制,如果PLC(FX2N)想獲取電機的實際運轉速度,怎么來解決?

可以直接從編碼器的A相取脈沖信號嗎?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-08 14:20
把A相的脈沖接到X0,再用SPD指令來讀取
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(haif) 熱心助人!
    haif
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 658 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2008-08-29
    最后登錄: 2024-08-19
    查看haif的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-09-08 15:18
    引用
    引用第1樓fjqz00于2008-09-08 14:20發表的  :
    把A相的脈沖接到X0,再用SPD指令來讀取


    A相脈沖已經與變頻器連接了,可以再和PLC連接嗎?沒有什么特別的規定嗎?
    hjgwww
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 3331 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2008-07-16
    最后登錄: 2024-10-30
    查看hjgwww的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-09-09 16:43
    利用一個傳感器輸入到PLC,讓PLC高速器記錄一分鐘有多少轉
    樓主留言:
    傳感器安裝在何處?什么樣的傳感器呢?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(haif) 熱心助人!