angela1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 624 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-09-12
最后登錄: 2012-08-23
查看angela1024的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-13 12:45
包裝機械行業    打開或閉合控制接觸器的開關   接觸器線圈吸和或斷開瞬間(接觸器控制的是一個步進電機)   主機的伺服電機會突然加快
過一會就運行正常   在接觸器線圈加阻容吸收器還是會發生    但把接觸器拿出電控柜放外面就正常   請問高手這是什么干擾?
guojin2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guojin2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-13 13:14
可能是你電控柜里面控制了大功率的設備?????