樓主  發表于: 2008-09-13 12:45
包裝機械行業    打開或閉合控制接觸器的開關   接觸器線圈吸和或斷開瞬間(接觸器控制的是一個步進電機)   主機的伺服電機會突然加快
過一會就運行正常   在接觸器線圈加阻容吸收器還是會發生    但把接觸器拿出電控柜放外面就正常   請問高手這是什么干擾?
huidong
努力現在,成就未來
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 2645 點
下載積分: 1579 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-08-23
查看huidong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-29 09:33
接觸器觸點接觸時火花干擾,加個鐵殼罩起來!
angela1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 624 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-09-12
最后登錄: 2012-08-23
查看angela1024的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-11 12:22
也不行啊
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-11 14:24
可能是電磁噪聲干擾,增加濾波電路看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hb578
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hb578的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-11 20:35
加隔離變壓器
abo123456
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abo123456的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-11 22:20
一般都是要加濾波器的
火狐
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看火狐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-11 22:48
用示波器觀察主機的伺服電機的控制輸入端變化,在伺服電機的控制輸入端加濾波器,可能換個好一點接觸器會OK。
angela1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 624 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-09-12
最后登錄: 2012-08-23
查看angela1024的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-11 22:58
加濾波器也不形    換斯耐德的接觸器也不行   但從外面接單獨的220V電源再加阻容吸收器就可以
一旦用電控柜里面的電源就不形      有誰知道原因嗎?   期待
guojin2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guojin2008的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-11-13 13:14
可能是你電控柜里面控制了大功率的設備?????
林方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 205 點
下載積分: 574 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-11-09
最后登錄: 2020-12-22
查看林方的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-11-13 22:33
    
n-s-d
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看n-s-d的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-11-14 16:43
那就是你們配盤的時候,沒有擺放好!接觸器是會產生電磁場的,應該離步進控制器遠一點.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(angela1024)
    qumin000017
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 1361 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2008-09-22
    最后登錄: 2024-03-30
    查看qumin000017的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-11-14 20:03
    你把接觸器的線圈上并聯上一個電容,看可以不,
    • «