樓主  發表于: 2008-10-16 11:40
五相步進電機驅動器輸入端串的電阻比額定電阻大,對步進電機啟動頻率有影響嗎?順便問問一般的五相步進電機啟動頻率要低于多少才能啟動?
michaelyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 248 點
下載積分: 655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-16 14:45
誰幫幫忙啊?
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-16 23:02
五相步進電機驅動器輸入端串的電阻比額定電阻大,對步進電機啟動頻率有影響嗎?
串的那個電阻比原先的大多少?最好不要超過額定電阻的20%,否則信號太弱,不會影響頻率,只會影響可靠性和穩定性。

五相步進電機啟動頻率要低于多少才能啟動?
這個沒有那么死板,不同型號的,需求到頻率不一樣,要仔細看配套的說明書

誰幫幫忙啊?
有我叻,希望我的回答能幫上你!
另外,你為什么用五相呢?五相步進馬達到結構有很大的缺陷,建議改用三相混合式。
michaelyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 248 點
下載積分: 655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-17 11:39
先謝謝LS的朋友,五相步進電機是我來之前公司就買了幾臺,買的是臺灣泰映(TROY)的,驅動器是TR514系列的,已經賣了一臺機了,因為客戶說速度不夠,要提高兩倍,而我把脈沖輸出頻率加大了,還有加速度也加大了,可是還是達不到客戶的要求,再加大就開始報警,或者電機堵轉,我在說明書上沒有找到啟動頻率,
對于頻率我分了幾段.剛開始是.600,1200,2800,3800,2000,800,300,200.后來改為:800,3000,3800,4500,4000,3000,1000,300.最后:1500,4000,6000,5000,3800,2500,1000,300
原來的電阻串得太大了,超過額定電阻的80%了,現在已經更換.

LS的朋友能不能給我一些其他五相步進電機的啟動頻率和加速度參數做參考?先謝謝了.
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-17 17:42
天!要你加速你就加速,這樣不行,考慮問題一定要全面

你要建議改機械部分,加裝齒輪或者同步輪變速,就用1:2的變速比
同時還要把步進馬達換掉,改為現在功率的一倍
這樣改就不用改程序,而且還穩當

或者直接找力矩差不多,速度一倍的步進馬達,這樣改程序就可以
但這種馬達似乎不容易找到,能找到最好,就不用改機械那么麻煩了

你一味的改頻率來加速,當然回出問題的
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-17 19:10
這樣會做得很痛苦,最好的方法還是加大電機功率,再寫個程式,即簡單可靠,不易丟步,又可以把轉速利用機械變速提上去,還是以現場實際要求為準吧,不要因為舍不得投資而造成售后服務的尾巴很長,到哪時,損失會比一個大功率的步進電機多得多.............最低啟動頻率的計算是很多因素的,還要測量很多參數,比如:負載重量,電源電壓,運動的機構重量,速度,時間,等等,麻煩得不得了,特別是電壓,如果調試OK后,你改變了電壓,原來的所有試驗結果都會失效,所以加大功率是個比較有現實經驗的途徑
michaelyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 248 點
下載積分: 655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-17 19:12
我們也不容易啊,機器已經給客戶了,老板說要在程序中加速還不是只有盡量加速。只有這樣老板才不會損失什么。
改機械部分的話機器不是要拉回來,價格不劃算啊。
michaelyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 248 點
下載積分: 655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-17 19:14
如果老板像你們這樣考慮問題就好了,老板就只知道節約成本。其他的就交給電氣工程師了。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-18 14:31
樓主的苦衷 我非常了解,
我也經常遇到這種情況,客戶要加快速度,提高效率,老板要降低成本,提高利潤,
不過還是提醒樓主,步進提高到一定轉速后,扭距會急劇下降,很可能造成丟步,到時候倒霉的還是自己
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-18 22:11
這是我們工控人最基本的底線,這條紅線,老板是不能讓他踩的,所以我們在這個問題上一定要強硬,這樣為老板,為你,為公司產品品質有百利而無一害,細想想,售后服務都是在做些什么?售后服務的成本是多少,如果把這個成本加到這個初期投入中去,產品品質好,售后服務成本低,客戶無可挑剔,不會再為售后服務人員的具大開支而頭痛了吧,最少能少痛點....................
-------------我們在面對這樣的問題的時候,在計算無誤的情況下,科學的東西是沒有商量話可說的,如果老板要用,可以,售后服務,品質出在這個方面的話,先講明白..............
dannyla3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 220 點
下載積分: 473 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-01-12
查看dannyla3的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-28 21:08
    
yuingin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 255 點
下載積分: 394 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-09-11
查看yuingin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-11-05 12:32
苦呀
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go