• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-11-11
查看百度的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-18 19:46
標題黨來的。沒有什么,就是想多一些同行關注,解答一下。
控制電箱內的變壓器380V轉220V的。一個變壓器價格不低,220V的電壓直接就有,為什么好多設備都要加變壓器呢???
就是為了隔離作用,還有沒有別的優點???
我不加變壓器也沒有見有什么缺陷啊. 
  希望大家解答一下,不加變壓器的缺點.

百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-11-11
查看百度的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-18 19:48
現在慢慢喜歡上發帖了,可以和好多五湖四海的朋友討論問題,仁者見仁 智者見智。     
qumin000017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-09-22
最后登錄: 2024-03-30
查看qumin000017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-18 20:02
你屬說的是臺灣那邊過來的設備吧,那邊所生產的多數設備都是沒有零線進控制柜的,都是用變壓器380/220的,
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-18 20:03
接變壓器是較安全的,
不接須取N及任一相來做200V,
如果N線斷了電壓可不一定是220V(0~300多都有可能),那就有可能會燒壞了.
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2024-11-09
查看sonhh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-18 20:07
可以吸收電網里的浪涌電壓,增加抗干擾,穩定電壓的作用
zlq2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 322 點
下載積分: 5059 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2007-04-25
最后登錄: 2024-11-06
查看zlq2000的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-18 20:25
應該是免去主線路使用零線吧,減少三相電流不平衡,減少有色金屬的消耗,機器不使用零線的多,同時也便于區分電壓等級,可以很容易地區分控制電路,動力電路和信號電路;加變壓器具有隔離作用,也方便維修吧!還請高手指點
boy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 281 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-10-16
查看boy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-18 20:32
1.隔離作用
2.抗干擾
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-11-11
查看百度的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-18 21:56
引用
引用第3樓mcl66666于2008-10-18 20:03發表的  :
接變壓器是較安全的,
不接須取N及任一相來做200V,
如果N線斷了電壓可不一定是220V(0~300多都有可能),那就有可能會燒壞了.

零線斷了也不會是300V吧。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-18 22:00
引用
引用第2樓qumin000017于2008-10-18 20:02發表的  :
你屬說的是臺灣那邊過來的設備吧,那邊所生產的多數設備都是沒有零線進控制柜的,都是用變壓器380/220的,

--------------------------------------------
臺灣的常用電網電壓:
單相:  110VAC
三相:  220VAC
            440VAC    進戶都是三相五線制,和我們的一樣
大陸的常用電網電壓:  380VAC,所以嚴格來講,在設計的時候會認真考慮,在安全和穩定壓倒一切的情況下,如果接零線的話,真是高不成低不就,所以都把變壓器做標配了...............
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-18 22:23
圖片:
引用
引用第7樓sbeeee于2008-10-18 21:56發表的 :

零線斷了也不會是300V吧。


看這90歐網路會有什麼後果?
天玉月
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天玉月的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-19 07:42
三相四線就可進柜免N線節約材料,安全隔離,抗干擾電壓穩定。
glpptym
級別: 工控俠客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1936 個
工控威望: 3229 點
下載積分: 184404 分
在線時間: 694(小時)
注冊時間: 2008-06-09
最后登錄: 2024-11-15
查看glpptym的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-10-19 07:43
除了隔離作用,還可增加安全系數。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go