oolo
級別: 略有小成
|
西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復 不知道是不是程序設計有問題 還是變頻器設置有問題 還望這方面的能人站出來解答一下! [ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ] |
---|---|
|
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
|
查一下線路,故障變頻器報警輸出信號有沒有加給PLC的輸入點,如有則程序很可能故障停機保護功能 |
|
---|---|---|
|
oolo
級別: 略有小成
|
沒有故障報警連接到PLC 這是8個風機 單獨 運行 互不搭界。故不需故障連鎖 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
應該是控制程序能夠檢測出變頻器故障而報警停機了吧。 當然根源還要檢查變頻器為什么斷電才是正道。 |
---|---|
|
oolo
級別: 略有小成
|
故障報警也不至于網絡癱瘓吧!如果啟停都是網絡控制的 那不是失控了! |
---|---|
|
oolo
級別: 略有小成
|
故障報警因該反饋到上位機 不是把網絡停了。我想.......... |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
【網絡癱瘓】具體的是指什么呢? |
---|---|
|
oolo
級別: 略有小成
|
網絡癱瘓就是人機發出改變頻率的指令后變頻器沒反應 |
---|---|
|