改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-30 11:27
引用
引用樓主lushannan于2008-10-30 09:04發表的 控制變壓器容量計算 :
改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?

不考慮今后擴展的話肯定夠了。
sunyueke
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunyueke的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-30 14:04
學學  這個我很有興趣
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2024-09-01
查看sonhh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-31 15:04
總功率X1.5倍就是控制變壓器功率
段俊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看段俊的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-01 10:23
學習
學徒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 218 點
下載積分: 742 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-04-14
最后登錄: 2013-09-25
查看學徒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-02 10:05
學習
火狐
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看火狐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-02 10:37
夠了夠了
火狐
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看火狐的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-02 10:45
控制變壓器容量=總功率X1.1-1.25
n-s-d
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看n-s-d的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-11-04 23:48
還是選大一點的好.建議選用大于1.6KVA的.
lushannan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 249 點
下載積分: 4559 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-09-06
查看lushannan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-11-05 09:16
控制變壓器容量VA×0.8(功率因數)=總功率W,不知這個公式對不對,請高手指教!
wzqzj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzqzj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-11-05 11:06
夠了,不過已到上限。
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-09-02
查看c-yu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-11-05 15:22
按我自己的經驗,1000的就夠了,大了以后沒擴充就是一種浪費.
  • «