lai340
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 239 點
下載積分: 133 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看lai340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-13 13:57
設備使用FX1N-60MR型三菱PLC,由于輸出點少,另加一擴展模塊FX0N-8EYT,程序寫入后，發現輸出點y30---y37都不能用(沒有輸出),不知何故,向各位大哥請教,謝謝
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2025-01-20
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-14 20:54
你要看看,你加的這個擴充輸出是不是在NO.0的位置,模塊的24V電壓是否正常?及你的輸出Y編號是否正確