lai340
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 239 點
下載積分: 133 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看lai340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-13 13:57
設備使用FX1N-60MR型三菱PLC,由于輸出點少,另加一擴展模塊FX0N-8EYT,程序?qū)懭牒,發現輸出點y30---y37都不能用(沒有輸出),不知何故,向各位大哥請教,謝謝
lai340
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 239 點
下載積分: 133 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看lai340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-14 12:54
自己頂一下,望各位兄弟幫忙解決,謝謝
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108072 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-13
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-14 13:09
監看程序中有沒有輸出?
胡建新
用我們雙手與智慧來建設輝煌新世界。。。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 195 點
下載積分: 475 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-10-30
最后登錄: 2014-12-05
查看胡建新的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-14 20:08
幫頂。。。
用我們雙手與智慧來建設輝煌新世界。。。
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-14 20:54
你要看看,你加的這個擴充輸出是不是在NO.0的位置,模塊的24V電壓是否正常?及你的輸出Y編號是否正確
lai340
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 239 點
下載積分: 133 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看lai340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-15 11:31
監看程序中有沒有輸出?
是的。
lai340
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 239 點
下載積分: 133 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看lai340的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-15 11:38
你要看看,你加的這個擴充輸出是不是在NO.0的位置,模塊的24V電壓是否正常?及你的輸出Y編號是否正確

是在NO.0位置,但怎樣檢測模塊的24V電壓呢?模塊上沒有看到有24V電壓,只有兩個COM口及輸出點呀。
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-15 13:25
FX1N-60MR為繼電器輸出    FX0N-8EYT為晶體管輸出   樓主清仔細看看  是不是不小心用錯了模塊
lai340
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 239 點
下載積分: 133 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-11-07
查看lai340的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-11-15 15:17
引用
引用第7樓心情不錯于2008-11-15 13:25發表的  :
FX1N-60MR為繼電器輸出    FX0N-8EYT為晶體管輸出   樓主清仔細看看  是不是不小心用錯了模塊

謝謝,確實用錯模塊了。感恩