• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
向夢飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向夢飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-18 08:46
現在有兩臺FX2N系列的PLC,想要它們之間相互交換數據應該怎樣編程。
請各位大師指教,指教。!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 10:09
通過主從方式進行通訊,

如果使用高速通信模式(RS422)的話,僅有D490,D491,D500,D501具有數據共享功能。

因此建議你使用一般通訊速度模式(RS485)通訊模式。

對于主站可以用到的特殊繼電器     從站可以用到的特殊繼電器
   M800~M899(讀寫)             M800~M899(只讀)
   M900~M999(只讀)             M900~M999(讀寫)
   D490~D499(讀寫)             D490~D499(只讀)
   D500~D509(只讀)             D500~D509(讀寫)
上表已經很明確了,主站通過可讀寫的寄存器寫入,從站讀取。
比如,主站 LD X0 OUT M800
           從站 LD M800 OUT Y1
那么,這種情況下,主站X0按下,從站輸出Y1.

這里要注意的是:當特殊繼電器M8070=ON時,該PLC為主站,當M8071=ON是,該PLC為從站,同時設定為主站或者從站將導致不能通訊。

以上
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-18 12:39
一樓的好強啊  
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-18 12:41
非常感謝  小弟學習了
ppkk13
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 240 點
下載積分: 710 分
在線時間: 855(小時)
注冊時間: 2007-12-08
最后登錄: 2018-11-23
查看ppkk13的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-18 12:48
非常感謝 一樓
lw-0595
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-18 16:43
一樓厲害,學習了
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-07
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-18 20:34
學習了,非常感謝
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-18 20:39
學習學習了。
lw-0595
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-11-18 21:10
補充一點,普通模式M8162為OFF,高速模式M8162為ON。高速模式只能用兩個數字寄存器
lw-0595
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-11-18 21:16
普通模式掃描時間為70ms加上主從兩站PLC的內部掃描時間,高速模式掃描時間是20ms加上主從兩站PLC的內部掃描時間
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-11-18 22:18
我到現在還只會用一個PLC,呢,學習了!
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-11-19 00:21
頂頂更健康
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go