  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-31
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-18 18:11
PLC的內部計數器有時在上電時或由“停止”轉為“運行”時會計一個數,也不是每次都會這樣,性能好一點的PLC會這樣嗎?
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-12-30
查看xingtaig的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 18:54
不知是何品牌PLC?三菱,西門子都沒有發現.或者是程序的問題.
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-28
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-18 20:43
是PLC內部計數器還是由PLC輸出的計數器?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-31
查看工控玩家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-18 21:15
1S的PLC,在線監控時看得到。
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 202 點
下載積分: 721 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2012-09-08
查看許劍鋒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-11-19 14:18
不可能呀,我常用到1S的PLC,沒有出現過你所說的問題,是不是程序造成的呢?
三人行必有我師，虛心向所有的工控人學習、交流。
向夢飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向夢飛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-19 15:48
頂頂,PLC應該沒問題吧!
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-11-19 16:45
應該不可能啊,我用PLC這么久了,從沒發現這種情形,應該是程序的問題!
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-12-29
查看dedong_521的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-11-19 17:09
估計是計數觸發的開關不好吧??一般的PLC是沒有問題的
pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-11-19 17:19
沒見過這樣的問題
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-11-19 17:24
你用的什么作記數脈沖來 記數的
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-31
查看工控玩家的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-11-22 12:51
問題找到了,因1S的所有狀態繼電器是保持型的。我忘寫初始復位程序,剛上電時產生了一個脈沖,多謝上面師傅的指點!
貴貴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 179 點
下載積分: 553 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2016-01-17
查看貴貴的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-11-23 22:35
雖然我不懂,但也學到了一點.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go