zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-23 10:46
請叫個位高手,3臺132KW的三相電機,380V,無負荷啟動,用星三角啟動可不可行,因為軟啟動和變頻啟動成本高,所以才用這種方法
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-23 11:55
暈!這么大的電機,嚇人!!
lichun518518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun518518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-23 12:00
可以啊,我以前那個廠里的160KW的風機也是星三角啟動的呢
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1396 個
工控威望: 1500 點
下載積分: 13251 分
在線時間: 2199(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-09-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-23 12:03
可以的,只要變壓器的容量足夠大,完全可以的。人家還有直接啟動的,因為負載很大,重載,所以只好直接啟動,他的變壓器容量很大的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
    黃生
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看黃生的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-11-23 12:07
    不載負荷起動可以的,我們廠200KW的用自耦減壓起動。都沒問題。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8199 個
    工控威望: 10328 點
    下載積分: 20997 分
    在線時間: 2989(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-09-21
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-11-23 12:49
    完全可以的,有很多設備的電機是185KW的,帶負載啟動,都用的是星三角啟動。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    jinliangguo
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jinliangguo的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-11-23 13:45
    132KW,我們大量用.沒問題.
    新手
    光明使者——裝電燈的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 376 點
    下載積分: 806 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2007-11-08
    最后登錄: 2024-09-07
    查看新手的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-11-23 14:34
    當然可以
    lw-0595
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 366 個
    工控威望: 685 點
    下載積分: 657 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2006-11-24
    最后登錄: 2012-09-17
    查看lw-0595的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-11-23 16:22
    應該可以,只要變壓器的容量夠。如果要是帶負載的話,可以考慮用自藕啟動
    zhenzai7
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhenzai7的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-11-23 16:38
    可以的~
    jxt520102
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 584 個
    工控威望: 567 點
    下載積分: 13207 分
    在線時間: 263(小時)
    注冊時間: 2008-01-26
    最后登錄: 2016-01-13
    查看jxt520102的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-11-23 17:12
    只要變壓器的容量允許,完全可以的。我們做過160KW電機星三角啟動,長期以來運行很好。
    litong
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 1444 分
    在線時間: 268(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-02-02
    查看litong的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-11-23 18:38
    我們一直用160KW的星三角啟動,都5,6年了沒問題的