三菱PLC帶AD 轉換并在觸摸屏顯示實際的數值怎么做?
如測量溫度值,經過傳感器測量溫度,先將模擬量經過AD轉換后變成數字量保存在D里面,我搞不懂,怎樣把D里的數字量變成相映的溫度值顯示在觸摸屏上,要編寫什么程序???
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 21:55
一兩句話說不清楚的.
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-08-24
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-25 23:35
線性對應的。例:一溫度變送器0-100℃ 對應輸出4-20mA,讀入PLC的D值0-4000,D值0對應0℃,D值4000對應100℃,那麼D值2000對應就是50℃。就這麼簡單。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-12-05 11:13
    傳感器因該有個分辨率的東西 在你把模擬量轉換成數字量的時候 比如一度對應多少電流或電壓...你在用這個分辨率對應回去 就可以了吧
    如萍
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看如萍的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-12-05 11:45
    期待高手能說詳細點    我也不懂
    劍399806164
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看劍399806164的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-12-05 18:05
    怎樣才能弄到積分
    guojin2008
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看guojin2008的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-12-06 09:37
    AD轉換到PLC寄存器里面去,然后在屏上就可以顯示了.
    海紅
    零點
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 449 個
    工控威望: 320 點
    下載積分: 616 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2008-10-25
    最后登錄: 2023-12-21
    查看海紅的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-12-13 12:54
      
    zhangshichao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangshichao的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-02-15 11:08
    1、在GX developer中設置智能模塊的基本參數,AD模塊的參數,請參照手冊進行設定;比如第一通道采集溫度值存放于D0
    2、設定好智能模塊AD的開關字,如果不用設定就表示采用默認設定:0-100度----------4-20mA-------0-4000,可以進行適當調整
    3、在PLC程序中就可以在線監視和運算采集的溫度數據D0,如果D0=0,表示此時溫度為0;如果D0=4000,表示此時溫度為100度,總之是個線形關系,自己去換算一下就可以了
    4、利用運算的結果可以顯示在人機界面中,或者存報表用
    lin_min
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 325 點
    下載積分: 4676 分
    在線時間: 419(小時)
    注冊時間: 2006-08-24
    最后登錄: 2024-08-07
    查看lin_min的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-02-15 11:46
    如果我要讓某一溫度成為報警輸出,哪又怎么讓D0的值在程序中應用。