zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-01 21:59
FANUC系統有很豐富的機床參數,為數控機床的安裝調試及日常維護帶來了方便條件。根據多年的實踐,對常用的機床參數在維修中的應用做一介紹。    
被過濾廣告
  1.手搖脈沖發生器損壞。一臺FANUC 0TD數控車床,手搖脈沖發生器出現故障,使對刀不能進行微調,需要更換或修理故障件。當時沒有合適的備件,可以先將參數900#3置“0”,暫時將手搖脈沖發生器不用,改為用點動按鈕單脈沖發生器操作來進行刀具微調工作。等手搖脈沖發生器修好后再將該參數置“1”。    

  2.當機床開機后返回參考點時出現超行程報警。上述機床在返回參考點過程中,出現510或511超程報警,處理方法有兩種:    

   (1)若X軸在返回參考點過程中,出現510或是511超程報警,可將參數0700LT1X1數值改為+99999999(或?704LT1X2數值修改為-99999999)后,再一次返回參考點。若沒有問題,則將參數0700或0704數值改為原來數值。    

  (2)同時按P和CAN鍵后開機,即可消除超程報警。    

  3.一臺FANUC 0i數控車床,開機后不久出現ALM701報警。從維修說明書解釋內容為控制部上部的風扇過熱,打開機床電氣柜,檢查風扇電機不動作,檢查風扇電源正常,可判定風扇損壞,因一時購買不到同類型風扇,即先將參數RRM8901#0改為“1”先釋放ALM701報警,然后在強制冷風冷卻,待風扇購到后,再將PRM8901改為“0”。    

  4.一臺FANUC 0M數控系統加工中心,主軸在換刀過程中,當主軸與換刀臂接觸的一瞬間,發生接觸碰撞異響故障。分析故障原因是因為主軸定位不準,造成主軸頭與換刀臂吻合不好,無疑會引起機械撞擊聲,兩處均有明顯的撞傷痕跡。經查,換刀臂與主軸頭均無機械松動,且換刀臂定位動作準確,故采用修改N6577參數值解決,即將原數據1525改為1524后,故障排除。    

  5.密級型參數0900~0939維修法。按FANUC 0MC操作說明書的方法進行參數傳輸時,密級型參數0900~0939必須用MDI方式輸入很不方便。現介紹一種可以傳輸包含密級型參數0900~0939在內的傳輸方法,步驟如下:    

  (1)將方式開關設定在EDIT位置;    

  (2)按PARAM鍵,選擇顯示參數的畫面;    

  (3)將外部接收設備設定在STAND BY(準備)狀態;    

  (4)先按EOB鍵不放開,再按OUTPOT鍵即將全部參數輸出。
6.一臺FANUC 0MC立式加工中心,由于絕對位置編碼電池失效,導致X、Y、Z丟失參考點,必須重新設置參考點。    

  (1)將PWE“0”改為“1”,更改參數NO.76.1=1,NO.22改為00000000,此時CRT顯示“300”報警即X、Y、Z軸必須手動返回參考點。
(2)關機再開機,利用手輪將X、Y移至參考點位置,改變參數NO.22為00000011,則表示X、Y已建立了參考點。    

  (3)將Z軸移至參考點附近,在主軸上安裝一刀柄,然后手動機械手臂,使其完全夾緊刀柄。此時將參數NO.22改為00000111,即Z軸建立參考點。將NO76.1設“00”,PWE改為0。    

  (4)關機再開機,用G28 X0,Y0,Z0核對機械參考點。    

  7.由機床參數引起的無報警故障。一臺FANUC 18i-W慢走絲,開機后CRT顯示X、Y、U、V坐標軸位置顯示不準確,即原正常顯示小數點后三位數字,而且前顯示小數點后四位數字,且CRT沒有報警信息。首先應該懷疑是參數變化引起上述故障。檢查參數發現NO.0000#2 INI發生變化,原正常顯示 “0”(表示公制輸入),而有故障時顯示“1”(英制輸入),將該參數改為“0”后,數字顯示正常。    

  8。機床風扇報警,一時找不到,要買也來不及,可以修改一下參數8901,將風扇報警取消,暫時先開機加工。等買到風扇再更換。(FANUC 18 OR FANUC16 OR FANUC 0I SYSTEM)    

  9. 保護參數不被人亂修改的參數有PAR3208#1可以鎖住SYSTEM KEY,PAR3292#7可以使參數鎖打不開。而保護程序的參數有PAR3202。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(荒蕪田野) 十分感謝,回參考點也可 ..
    技術開發改造
    電氣控制柜QQ:397331075
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 278 點
    下載積分: 815 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2007-11-08
    最后登錄: 2022-03-28
    查看技術開發改造的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-02 10:57
    很好!很實用!
    專業配電柜、變頻柜、PLC控制柜、各種非標控制柜等。
    ccccqq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 206 點
    下載積分: 389 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2007-03-17
    最后登錄: 2024-06-19
    查看ccccqq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-12-02 11:16
    ding
    pjf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 641 個
    工控威望: 714 點
    下載積分: 2049 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2007-01-11
    最后登錄: 2024-11-08
    查看pjf的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-12-04 20:27
    謝謝
    zgj11
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zgj11的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-12-19 18:52
    太實用了謝謝