小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 278 點
下載積分: 790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-03 11:13
大家是否碰到過交流接觸器線圈斷電后被卡住不能彈上來的情況,主觸點接觸不良倒致電機線圈被燒,是否有更好的解決辦法?
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-09-11
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-03 11:17
這種事是很多的,解決的方法只有換優質的接觸器。
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-08-02
查看lilin0734的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-03 11:39
使用固態繼電器也可以呀
向前的每一步都不是浪費
yao163456
幫助到死
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 306 點
下載積分: 526 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2018-05-19
查看yao163456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-03 15:22
這種事太多了,用進口的還好點.,壞了就換貝,這有什么難的
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-03 17:51
很常見的事情,固態繼電器的確能夠避免這類事情
禍兮福所倚
福兮禍所伏
星星雨
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看星星雨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-03 18:42
給電動機裝上缺相保護器。
2000qf168
堅持奮斗必有美好的明天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 309 點
下載積分: 331 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-12-01
最后登錄: 2024-08-18
查看2000qf168的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-03 18:46
可以用無觸點控制器啊
堅持奮斗必有美好的明天!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-17
查看工控玩家的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-03 18:50
觸點容量太小,被死了吧。換大一點的嘛。利用它的常閉觸點加個保護電路吧。(當接觸器線圈斷電后,常閉在0.1秒后還不通,就為異常,就自動斷開主電源)
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-17
查看zgf889的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-03 19:25
經常遇見的事情呀,更換一個主觸頭大一級的接觸器就行了!
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-06-26
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-03 19:56
換大一級別的接觸器啊
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2024-09-01
查看sonhh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-12-03 20:31
用電機綜合保護器
021-39977024
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看021-39977024的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-12-04 12:15
我在車間以前碰到這種情況,(如果不是觸頭熔在一起的話)總是把接觸器拆開,用沙紙把鐵芯擦干凈,就OK
質量好的接觸器時間用久了也有這方面的情況
但保護和脫扣這塊的電路要求配好