三菱伺服MR-J3的源型和漏型是怎樣切換的.是否和變頻器一樣用跳線實現?說明書上找不到.謝謝.
peaceful
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-10 16:21
不用跳線,漏型輸入時DICOM端接入24V正,DOCOM接入負24V即可,輸出DICOM和DOCOM與輸入同名端對應;源型相反。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
    指間世界
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看指間世界的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-12-10 17:02
    二樓說的對
    ejohn7787
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 285 點
    下載積分: 663 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2021-08-23
    查看ejohn7787的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-12-12 10:36
    謝謝,說明書上不是很詳細,又不敢試怕弄壞.老貴的了.朋友幫大忙了.
    東雪
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 1268 點
    下載積分: 364 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2022-08-03
    查看東雪的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-12-12 10:38
    atogood
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 1909 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2024-06-19
    查看atogood的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-12-12 11:07
    zhangshichao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangshichao的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-02-15 13:51
    接法正好相反,因為電流的流向是相反?/div>