怎樣用三菱PLC FX2N系列控制步進馬達.三菱中有脈沖輸出指令,PLSY/可調制脈沖輸出指令PLSR
脈寬調制指令PWM.   請問三種指令怎樣配合使用,才能控制步進馬達?

管理提醒:

一般這種情況使用PLSY或者DRVI指令

但這樣僅僅是讓PLC輸出脈沖

還需要詳細看步進馬達或者伺服馬達的參數和接線

FX2N輸出是無源的,還要另外接電源
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
416182339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 220 點
下載積分: 467 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-05-27
最后登錄: 2019-06-26
查看416182339的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 20:32
指令書上都有,2N的好像就3個定位指令吧。我覺得只要是接線,尤其是24V電源