pallet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 187 點
下載積分: 608 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-04-07
最后登錄: 2018-05-22
查看pallet的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-18 21:47

請教各位大蝦!小弟單位里的一個設備有一小段現在經常誤動作,檢查發現CC-LINK的L-RUN和L.ERR燈有時閃有時滅,我檢查了接線和通訊設置,以及對CC-LINK進行了回路測試都沒有發現異常,且講異常的5個CC-LINK都進行更換故障依舊,終端電阻也正常,請問各位還有什么高招幫助幫助!我什么辦法都試過了!暈。。!
fengjunanlu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2022-04-24
查看fengjunanlu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-19 08:05
檢查DC24V電源容量是否夠用
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-19 17:07
檢查DC24V電源容量是否夠用
頂1樓的方法
再有就是觀察一下,是在什么動作執行的情況下出現這種現象的,認真去檢查出現閃燈時,所工作的每一個執行器,往往會有線圈之類的東西在即將燒壞而又還能將就動作時,造成壓降過大的而引發這種問題的現象,這種可能性占維修服務過程中突發故障中的大多數,希望對你有所幫助
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-08
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-21 07:25
加個RPT試試呢,是不是信號不強??
amen2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看amen2008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-21 07:35
如果設備,距離不是太遠的話,建議你把波特率調大一些.在就是讓網線遠離動力線,最好能單獨做線槽!
pallet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 187 點
下載積分: 608 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-04-07
最后登錄: 2018-05-22
查看pallet的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-22 11:17
以上大家的方法我今天試過了,還是不行,24V電壓正常,波特率已經最大了,請教還有別的什么方法嗎?
每次只要C/V或汽缸動作就會發生次故障
zdszy2006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 363 點
下載積分: 672 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-11-06
查看zdszy2006的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-22 13:57
波特率應該調至最小,電源是否隔離了,如果還是不行,線路是不是太長,加中繼器。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-22 14:08
一, 接線
二, 干擾
三, 硬件
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-11 21:51
一, 接線
二, 干擾
三, 硬件
站長就是牛。!

先排查后分段測試回路,逐步縮小問題范圍