李增源88
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李增源88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-22 18:53
FX系列PLC中PID控制如何使用?不知那位師傅肯指教!
PID  D100  D80  D90  D108
D100目標值
D80現在值
D90參數
D108是什么?是糾錯因子?是數字量?
[ 此帖被李增源88在2008-12-22 19:03重新編輯 ]
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-22 19:37
樓主的PID控制字好像有問題?D90好像至少要占用連續的20點,也就是說D90---D110是參數設置。
D108是輸出值(運算結果)
http://zxc6688.ys168.com/