中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-02 20:07
我用了安川GDM20ADA的驅動器,配了增量型的17比特的電機,我用的歐姆龍CPM2A的PLC用的是SPED指令,控制伺服電機的動作,我的各項動作都按控制要求完成了,電就是在停止后有滋滋的聲音,那種聲音我不能形容的太形象,有時后有有事沒有,我用驅動器的面板檢測了它的實際速度,在停止聲音響的時候有1轉和0轉的速度閃,一會1 一會0 ,我用的是位置控制,我就把驅動器的Pn0000變?00b0,Pn0001改為00010位置模式選擇,再者就是把Pn50A改為8100   Pn50B改為1648 ,這是把正反限位禁用,再者就是電子齒輪比      分子   32768   分母   125         別的沒改別的了。請哪位朋友知道怎么回事,請留下寶貴意見,謝謝!拜托!
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-03 10:05
你這個驅動器我沒有用過,可是好像里面有一個是零速度判斷參數你禁止了試試
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-03 10:52
我用過,碰到過這種情況,不過沒什么異常,也沒有去研究它。以下兩個方面,供參考:
1.伺服端接收脈沖的端子必須串聯一個限流電阻,這個聲音是否跟沒有串聯電阻有關。
2.如果是用同步帶傳動的,將皮帶放松或者完全松開,以減小對伺服電機徑向力,這個時候再聽聽有沒有聲音。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,