方茂興
級別: 略有小成
|
本人電工,今天發現一個問題,0。75KW電機使用0。75KW變頻器在50HZ情況下報警過電流,但是在不用變頻情況下,使用正常。這是一臺帶減速器電機(1比10),請解釋一下這是為什么?謝謝。 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
是不是報警電流設得過低了。可以用鉗形表量一下不用變頻的電流是多少,用變頻時的電流是多少,再修改一下變頻參數應該就可以了。 |
---|---|
|
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
|
是在加速過程過電流,還是運行中,還有你的變頻器是單相的,還是三相的 |
---|---|
|
方茂興
級別: 略有小成
|
謝謝大家,我用鉗形表量了一下,在直接接電源的情況下,電流為1。7安,變頻的P54設置為3(可能是三安培,最高是3。6安培)。 |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
|
加減速時間是 多少? |
|
---|---|---|
|