張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-20 23:03
用一臺FPX-C60PLC通過同一個RS485物體端口,采用MODNBUS協議和五只臺達的伺服電機驅動器通信,通信的主要任務是"對每只伺服電機的轉速可以分時寫入(這個沒有問題),同時用通信的方式啟動,轉速數值需要實時讀取,當力矩或位置到達,,或出現故障時,及時采集以上信號,現場試驗結果不現實,信號采集嚴重落后,請大家幫助有什么更高的手法應對
如果用總線的方法成本會增加多少?沒有用過,不知是否能滿足這種實時現實要求,請大家幫?謝謝啦!
dario_es
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 206 點
下載積分: 888 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2018-06-12
查看dario_es的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-23 10:52
不知道你用的臺達那個系列的伺服控制器?是否有總線選項卡,或者集成告訴總線
你可以提高一下modbus的速率看看,別忘了對終端電阻等的處理
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(張平全)
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 468(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-01-23 12:34
    我用的是AB型的驅動器,都假了,現在問不到喲,謝謝指導!