樓主  發表于: 2009-02-01 15:03
我們有一臺變頻器,是臺達的。有一個不解的故障是:主線路端連接正確,當控制端的正轉和高速端動作后,變頻器卻不動作,無任何報警。。。。但是當我把正轉端子接線卸下,再接上去后,變頻器就動作了,,,,,,這是為啥。??求助大俠。。。。。。。。。。。。。。。。。!
boy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 281 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-10-16
查看boy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-01 20:55
你的控制端開關是不是沒分清常開,常閉?
aiin1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aiin1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-01 21:11
細心看看那手冊,一般來說變頻器不應該有問題。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-01 21:31
引用
引用樓主dianchisun于2009-02-01 15:03發表的 臺達變頻器的一種故障 :
我們有一臺變頻器,是臺達的。有一個不解的故障是:主線路端連接正確,當控制端的正轉和高速端動作后,變頻器卻不動作,無任何報警。。。。但是當我把正轉端子接線卸下,再接上去后,變頻器就動作了,,,,,,這是為啥???求助大俠。。。。。。。。。。。。。。。。。!


高速端, 是多段速么? 什么意思?是哪個系列的?
是不是初始上電時正轉就接通了呢?有參數可以設置轉與不轉的。
或者,全部參數初始化一下。
保持每天一點小進步足矣。。。
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-01 22:16
可能你參數設置錯了,3樓講的有道理
QQ:235174304.VX:Deng235174304
dianchisun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dianchisun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-02 07:43
初始上電前正轉沒有接通,這臺變頻器已經調試好用了大半年了,沒出現任何故障。這種現象還是初次!。!有時正轉和高速端通電后,一動不動;;;;有時候高速轉動幾秒鐘就停止了,而正轉和高速端卻是沒有中途掉電的。不知什么原因????
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-02 09:01
變頻器很少會有樓主所說的問題.接FWD改成REV,再把U,V,W任意換兩相.再看看是否能解決問題.有時FWD接線端子不好也會的.但很少.
yinch
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yinch的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-05 17:12
控制端的啟動有效方式被更改了
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-07 16:41
難道是接觸不好了?那也有報警阿
應該把參數都檢查一遍