樓主  發表于: 2009-02-25 17:51
公司有一設備的自動、手動在梯形圖中是用同一軟元件編的自動是L1680常開,手動是L1680常閉,請問在觸摸屏中如何用兩個按鍵表示出來,并且一個按鍵控制自動,一個控制手動
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-25 17:53
說明一下,是三菱A系列PLC
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-25 18:07
高手都支招呀,
marcelinho
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-26 09:45
一個按鍵RESET,一個按鍵SET不就行了嗎
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-26 09:49
支持樓上,點動。一個置位,一個復位。
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
yybb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yybb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-26 12:09
一個按鍵:SET自動.RST手動
另一按鍵:SET手動.RST自動
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-26 15:05
不知用的是啥型號的屏?
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-28 22:15
呵呵,謝謝以上各位
問題自己解決了,確實是用了置位和復位
用的是F940-SWD-C觸摸屏