樓主  發表于: 2009-03-02 19:02
一閉合軟元件后接【MOV    D900      K4M912]       D900為速度寄存器 M912為高速,913為中速,914為低速
請問在F940系列觸摸屏如何編制高速,中速,低速按鍵
俺是菜鳥,想多學點請高手指點下,謝謝
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-02 22:14
高手幫忙指點下
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-03 23:53
只是達到高低速的目的的話不防試試,依你說的用個寄存器。其實可以不用的
LD M100
MOV D900  K1M0
LD M101
MOV K1 D900
LD M102
MOV K2 D900
LD M103
MOV K4 D900
M100啟動后高低速有效
M101高速啟動  M0高速
M102中速啟動  M1中速
M103低速啟動  M2低速
你用M的話最終還要去驅動外部的Y,如果僅僅是高低速的功能的話為何不直接驅動Y呢
僅共參考,還請指教
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-04 17:29
謝謝咯,我們的設備是日本進口的,他們就是用我說的那指令,應該有它的道理吧,謝謝你的指導
3286096
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 349 點
下載積分: 593 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-12-21
查看3286096的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-04 17:34
        
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-05 18:05
論壇那么多高手,咋就沒人說一下啦