xujun_127
做一個正直的中國人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2911 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-09-22
查看xujun_127的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-30 10:38
我的項目屏是AST-3301WB  PLC是S7-200 的, PLC程序里我把溫度輸入,和設置值,最后變成實數都放在VD里了,但是觸摸屏里只能調用VW,怎么辦啊。求救。。。
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,歡迎大家訪問,多提寶貴意見,謝謝!!!
hsiwei
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 219 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-01-26
查看hsiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-01 14:49
VW 是16BIT的
VD 是32BIT的, 也就是DOUBLE WORD 的意思




本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hwsim) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(虎門) 熱心助人!