yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2009-08-23 13:03
感性負載也有這個現象吧
xghtj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xghtj的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-08-23 13:31
八成是負載電流太大,或者短路造成的
查查負載吧
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-08-23 13:35
估計電壓不是很干凈?梢钥紤]加個變壓器和濾波器,穩壓后給plc
gongkongren
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongren的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-09-05 15:03
我感覺最省事、省錢的方法就是加一個繼電器,做轉換隔離處理。不過你的設備運行響應時間就長了一些。
gongkongren
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongren的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-09-05 15:06
最省錢、省事的辦法就是加隔離繼電器,但你的設備響應時間就稍長了一些。
hszyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 315 點
下載積分: 3804 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2021-04-26
查看hszyz的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-09-05 16:04
竄入高壓可能性比較大
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-09-05 22:02
很少聽到輸入點壞掉呀,等待
usermichael
Michael
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 295 點
下載積分: 579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2024-05-14
查看usermichael的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-09-05 22:28
檢查一下你的輸入電壓電流是否在許容范圍內(一般說明書上會有)?如果不正確請按要求更正!再者考慮負載的穩定性,感性負載較容易造成io損壞!
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 771 點
下載積分: 153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-09-05 22:30
樓主查到是啥原因也不在此告知同仁,我覺得不夠意思。
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-09-06 20:30
我個人的看法:1,是信號輸入的端口的話,有可能是高壓進入了,2,是輸出的端口,可能的原因是啟動交流接觸器引起的,建議采用小型繼電器來啟動交流接觸器,2。1可能是短路引起的。
王飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 218 點
下載積分: 546 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2024-09-19
查看王飛天的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2009-09-07 10:48
你的輸入回路與強電回路并行。沒有屏蔽,造成輸入光耦擊穿,應該將輸入回路與強電特別是氬弧焊,變頻器分開,屏蔽
標得
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看標得的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2009-09-07 12:30
會不會是電壓過大,燒掉開關,導至輸入點受影響!
我也是剛學不久的,不知是不是?