• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
52722914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 659 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2015-06-19
查看52722914的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-15 14:13
   FX1s-20MT 輸入端COM點未用,輸入輸出都使用輸出的COM,設備可以正常工作,我覺得這樣接有些不明白,輸入信號電源如何形成回路,請高手指點?
[ 此帖被52722914在2009-05-15 14:32重新編輯 ]
52722914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 659 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2015-06-19
查看52722914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-16 16:02
各位大俠,幫幫我吧,不勝感激!!!
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 275 點
下載積分: 644 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-01-09
查看何超的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-16 17:10
COM線就是FX1N輸出電源負極,你可以用萬用表測量輸出+24V,COM之間的電壓,肯定是24V,試試吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(52722914) 熱心助人!
    dedong_521
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 366 點
    下載積分: 813 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2007-07-02
    最后登錄: 2024-11-07
    查看dedong_521的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-05-16 19:41
    MT是晶體管輸出的,輸出端電源是24V,所以內部的com都是連接在一起的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(52722914)
    ai625
    要它何用
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 263 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2007-07-22
    最后登錄: 2024-06-25
    查看ai625的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-05-16 21:28
    引用
    引用第3樓dedong_521于2009-05-16 19:41發表的  :
    5樓  發表于: 2009-05-16 21:49
    多謝大家!
    chenfuyao88
    米老鼠
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 376 點
    下載積分: 3898 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2009-04-22
    最后登錄: 2017-12-05
    查看chenfuyao88的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-05-19 09:08
    3樓講的很對,MT的輸入和輸出COM內部是導通的
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-05-19 11:29
    MT的輸入和輸出COM是導通的公共點沒錯
    cghaou
    庸人擾擾,小人茍茍。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 222 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2009-04-10
    最后登錄: 2023-05-08
    查看cghaou的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-05-19 15:41
    hy_zheng
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2008-07-30
    最后登錄: 2018-11-26
    查看hy_zheng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-29 10:13
    wfwfw
    xiaoxin083
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xiaoxin083的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-29 10:41
    zhaoleizhang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhaoleizhang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-07-01 14:31
    三菱PLC不是無源輸入嗎?輸出不是有源輸出嗎?怎么COM點在一起啊

    這么說輸出的話不用外加驅動電源了?
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go