樓主  發表于: 2009-05-16 22:03
今天碰到難題了,朋友的一涂裝流水線很長,還分樓上樓下,由于太長了,加上有些工件很重,所以只能用2臺電機驅動鏈條了,但這樣就出來了個同步問題,網上看了很多人說是用變頻器能同步,可沒有具本的用法,只能發貼請教壇里面的高手了,電機是樓上一臺,樓下一臺,誰有簡單又實用的方法,請多多指教。。
peng1feng1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peng1feng1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-16 22:14
用一個大變頻器帶兩臺相同型號電機
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-16 22:24
試過,但會出現斷鏈和堵鏈的問題,因為有很多的轉彎角!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 963 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-16 22:33
變頻器加裝同步卡選件。

或者使用同步控制器。

Regards
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的靈感
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 523 點
下載積分: 3120 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2007-07-18
最后登錄: 2024-09-21
查看huangjiahong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-16 22:34
用三墾的變頻器就可以哦
有你的幫助!我的學識更進步
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-16 22:35
用可調電阻控制第一臺變頻器,把第一臺變頻器的輸出模擬信號接到第二臺變頻器的,模擬信號輸入端,這樣就能達到同步的效果。
自己的事情自己做.
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-16 22:36
用艾默生變頻器,分為主從控制。主變頻器調速并輸出0~10伏的頻率信號給另外一臺變頻器,偏置和增益均可設定。
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-05-16 22:39
5樓的朋友,這樣的方法,我也試過,相差更大了,不帶電機,變頻器顯示上都相差比較大了
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-05-16 22:41
我在這里找到了一種用法,可是沒有具體的用法,網址肯定過期了?
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=1-B834-C1ADA3A36110&page=1#login
  另外用同步控制器適合我這種用法嗎?我的這種坡度大,彎角多?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-05-17 19:20
用第一臺變頻器的輸出頻率,做為第二臺的輸入頻率即可.另一種方法就是用同步器,可以調節同步器使電機同步.
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-05-17 19:30
5樓的方法是可行的,不清楚你的變頻器為什么會有頻率差異呢?你要把第二臺變頻器的電位器旋到最大。當然用同步器是一定能實現的,但成本大些。