小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
今天,我家買了一個家用的單相直流變頻空調,是美的牌的,1.5匹,我家的總斷路器是一個天津梅蘭日蘭2P漏電斷路器,漏電標準是大于30mA脫扣,我想問的是漏斷會不會跳閘呢?有誰家用過的,告訴我一下,先謝過了啊! |
---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
![]() |
漏斷會不會跳閘,要看你的漏斷是否正常及有沒有漏電且漏電電流大于30MA,,跟你家裝空調無關 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
變頻空調會產生泄露電流的,只是不知道這個泄露電流有多大? |
---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
![]() |
天啊,這都是變頻器書上說的,小變頻器漏電流一般不會超30MA,在說了你可以裝上去試一下,看會不會跳,會跳的話,就選漏電流大一點的,比如60MA的 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
今天剛買,還沒有送貨來,無法試驗,我先問問? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
呵呵呵。。小蜜蜂的生活真好啊。。。。支持經濟危機用上空調了。。 ![]() ![]() 一般來說,經過漏電斷路器后使用變頻器,會經常出現誤動作跳閘的情況。。。。。。。已經處理過這樣的情況好多次了。。。。 ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
![]() |
我用的是三菱的漏電斷路器,我廠大部分是變頻器和伺服都沒跳閘的問提。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
老郭同志,好!我矛盾啊,用漏電怕變頻空調跳閘,不用吧,又怕人觸電不跳閘。追根究底是我們這邊電壓太低害的。和供電公司反應了4-5年也不來換變壓器。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
工廠里的漏電電流值比較大。家用的一般才30mA啊。 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
![]() |
空調電源進戶后,經過斷路總開關(不帶漏電保護功能的)后,再進一個空調專用一個漏電保護開關,這樣就可以兼顧小蜜蜂的美好生活啦........當然,家里其他電器的電源要另外加一個或多個漏電保護開關,莫和空調混在一起就好了, |
---|---|
|