“因為PT100電阻特性為每變化一度,對就電阻變化0.4歐,即對應電壓變化0.4*1.25MA=0.5MV, 對應的AIW4變化為0.5Mv*32000/10V=16 ,即PT100每變化1度,則AIW4變化16 ”
這個辦法是不能精確測溫的。眾所周之PT100得阻值變化不是線性的。只是近似每度0.4歐姆。實際不是,具體阻值對應得溫度藥看分度表。如:100°C是138.51歐姆,200°C是175.86歐姆。
這個辦法只能用在低精度監控上。