樓主  發表于: 2009-05-22 20:16
你好!
    哥們,有事請求幫忙,謝謝!
    我買了一套二手伺服自學,剛買回來用時還好,運轉正常,最近出了趟遠差,有十來天沒用它吧,今天拿出來學習時,出現狀況了:接線正確,通電就運轉,轉動時震動大,也不需給發脈沖,報警顯示過載(ALE1),本人不能解決此問題,特請求幫助!謝謝。!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-25 15:59
確定一下參數設置

可以改成位置模式試下,如果位置模式下,沒有收到脈沖信號就自已轉,多半是驅動器有硬件問題
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-25 17:33
電機線接反或者編碼器線接錯
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-25 17:46
二樓說的是,還可能是剛性設的大
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-25 20:43
我剛學的時候也遇到過,,就是伺服電機線順序錯誤,UVW三相一定要對好
marcelinho
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-26 12:39
看看是否缺相