  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
leerking
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leerking的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-24 17:09
        手上有幾個同樣故障的CPM1A PLC,表現為上電后僅PWR電源及ERR錯誤兩個指示燈亮,請教該從何入手?
徐科
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看徐科的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 22:10
PLC里有程序嗎?程序后有END指令嗎?如果有就可能是其他問題,用串口讀出故障情報,排除故障。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-25 07:27
聯機查看故障報警信息,根據集體故障信息情況進行。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-25 17:44
在線查看故障再尋求解決辦法
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
leerking
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leerking的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-25 22:31
謝謝大家,我忘了個問題沒說清楚,就是通訊也連接不上了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-26 09:07
引用
引用第4樓leerking于2009-05-25 22:31發表的  :
謝謝大家,我忘了個問題沒說清楚,就是通訊也連接不上了

用手持編程器看看能否通訊。如果可以,用手持編程器修改通訊參數設置。否則是硬件有問題了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
徐科
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看徐科的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-26 12:08
手編不通訊?還是CX-P?如果都不通訊,就需要串口調試工具,解決通訊故障。硬件問題可能性不大!
leerking
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leerking的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-05-26 20:35
謝謝各位,是CX-P不能通訊,手上暫時沒有手持編程器,等下找個試下。再次感謝大家!
zqian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 459 點
下載積分: 8770 分
在線時間: 781(小時)
注冊時間: 2007-06-21
最后登錄: 2019-05-19
查看zqian的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-20 19:53
引用
引用樓主leerking于2009-05-24 17:09發表的 CPM1A故障求助 :
        手上有幾個同樣故障的CPM1A PLC,表現為上電后僅PWR電源及ERR錯誤兩個指示燈亮,請教該從何入手?

我也碰到同樣的問題,還請高手支招。
leerking
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leerking的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-18 19:48
引用
引用第6樓徐科于2009-05-26 12:08發表的  :
手編不通訊?還是CX-P?如果都不通訊,就需要串口調試工具,解決通訊故障。硬件問題可能性不大!




             十分感謝!兩種通訊都沒反應,“就需要串口調試工具,解決通訊故障”,具體怎么做呀,請高手指教!
daimilm
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 95 點
下載積分: 534 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2018-03-04
查看daimilm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-01-26 22:56
我也是有樓主的問題 連接都連接不上 歐姆龍公司叫寄給他們維修
xyjdomron
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 203 點
下載積分: 477 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2023-03-12
查看xyjdomron的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-01-27 20:56
先發送@**回車,再發送@00SC0050*回車,看PLC是否由RUN轉為編程模式,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go