feierdawei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 377 點
下載積分: 7930 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-08
查看feierdawei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-25 22:28
大家好,求助一問題
我自己做了一根232的線,用于pc與三菱GT1155-QSBD-C通訊,
剛開始與屏通訊,成功了,并且將系統及通訊協議傳進去了,
自己又花了一簡單畫面,也傳進去了,
然后觸摸屏重啟了,再與觸摸屏通訊,就通訊不上了,
這是什么原因,是不是232口被占用了?
怎樣清空屏里的數據?
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-10-23
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-26 12:45
檢查一下通訊電纜是否PLC與觸模屏連接好; 觸模屏內所選的PLC型號與實際的是否相同;畫面中按鈕及數據的地址與PLC程序是否一一對應;無需清空觸模屏內數據.
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-26 14:06
樓主確認一下GT1155的RS232口連接機器設置是不是被改了,從系統菜單(就是按左右上角進去的那個畫面)、連接機器設置就可以看見了,正常和電腦應該是設成“9”,如果改成了其他的就不能通過RS232口傳程序了。其實GT1000開始都有USB口了,市場上隨便買一根Mini口的USB電纜就行
如果想清數據的話,連上電腦,選擇“和GOT通信”>驅動器信息,將不想要的內容選上,點刪除就可以了。