wei88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 179 點
下載積分: 583 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2014-04-12
查看wei88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-27 11:44
那位那高手解釋下CP1H高速計數器加減輸入不能計數的問題?其他輸入都OK,就加減輸入不行。
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-27 16:23
連接旋轉編碼器嗎?看一下自料吧,需要設定參數,在PLC設定中,設定高速計數端口。
正確的接綫,正確的參數,
不用指令,直接可以得到當前的計數值,
A270A271----counter0 PV
A272A273----counter1 PV
A316A317----counter2 PV
A318A319----counter3 PV
充耳不聞
wei88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 179 點
下載積分: 583 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2014-04-12
查看wei88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-28 01:40
謝謝!已解決,接AB相不能用加減輸入。。。。