qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-30 13:03
請問S7200的斷電數據保存在斷電情況下能保存多長時間,還有這個數據能不能在硬件上馬上將它們數據清除(比如PLC內部有小電池),謝謝
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-30 16:21
需要保持多長時間?如果能寫入到E2ROM中,那就是永久保存了
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
ybs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ybs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-30 18:22
寫到EPROM中可以永久保存;設置M存儲區可以保存72小時;硬件上好象不能清除吧
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-31 19:05
ybs ,編程軟件里的斷電數據保存選項能保存72小時嗎?