kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-02 09:54
緊急求助!! 長度相差很大的幾根電纜,電流大部分是從最短的那根線上流過嗎?
   現在單位有2臺變壓器,分別在2個配電室,因為經濟危機的原因,現在想停一臺,2個配電室的電想通過聯絡柜來聯結,計算通過聯絡柜的電流為900A,現在已經有2根3+1的185平方毫米的電纜聯結(長度為80米),如果通過900A的電流顯然還不夠,于是想加一根同樣粗的電纜就足夠用了。2 個聯絡柜的直線距離為20米,為了節約投資,采用直線距離聯接,因此只要20米電纜就夠長了,不要80米。
這樣一來,問題也來了:如果用這3 根電纜線進行工作的話(通過900A電流),那么這3根電纜平均每根通過的電流是不是900/3=300A??
因?yàn)橛幸桓只有20米,電流會不會大部分從這根電纜上通過?比如:通過500A電流,那么這根20米的電纜會不會燒毀??[/
size]
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-09-20
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 11:07
根據《電力工程電纜設計規范》(GB 50217-2007)
3.7.11 交流供電回路由多根電纜并聯組成時,各電纜宜等長,并應采用相同材質、相同截面的導體;具有金屬套的電纜,金屬材質和構造截面也應相同。