緊急求助!! 長度相差很大的幾根電纜,電流大部分是從最短的那根線上流過嗎?
   現在單位有2臺變壓器,分別在2個配電室,因為經濟危機的原因,現在想停一臺,2個配電室的電想通過聯絡柜來聯結,計算通過聯絡柜的電流為900A,現在已經有2根3+1的185平方毫米的電纜聯結(長度為80米),如果通過900A的電流顯然還不夠,于是想加一根同樣粗的電纜就足夠用了。2 個聯絡柜的直線距離為20米,為了節約投資,采用直線距離聯接,因此只要20米電纜就夠長了,不要80米。
這樣一來,問題也來了:如果用這3 根電纜線進行工作的話(通過900A電流),那么這3根電纜平均每根通過的電流是不是900/3=300A??
因?yàn)橛幸桓只有20米,電流會不會大部分從這根電纜上通過?比如:通過500A電流,那么這根20米的電纜會不會燒毀??[/
size]
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-09-20
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 11:07
根據《電力工程電纜設計規范》(GB 50217-2007)
3.7.11 交流供電回路由多根電纜并聯組成時,各電纜宜等長,并應采用相同材質、相同截面的導體;具有金屬套的電纜,金屬材質和構造截面也應相同。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-02 11:23
電纜短的電流要大一點,但不會差太大
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-02 11:25
長度不同的電纜并用在企業是經常的事,因為條件限制
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-02 11:53
電流優先通過電阻小的導體.
自己的事情自己做.
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-02 15:48
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-02 16:50
應該跟電阻有關
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 771 點
下載積分: 153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-02 17:33
要符合規程
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-02 20:57
電流相差不是特別大,你的電纜又不是線圈性的電感負載,對電流影響不是很大,再說你的電纜是鋁心還是銅芯,如果是銅芯185mm2通過900A的電流應該夠了,為什么還要加呢
825098
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看825098的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-02 21:12
計算出每一根電纜電阻。就能計算每一根電纜電流
cjmd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cjmd的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-06-03 09:24
這樣長度阻值相差不會很大,所以電流也沒有大的區別;別并用電纜不能簡單的取平均值,在放一點.
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-06-03 09:39
通過500A電流,電纜不會燒毀.
這個作為臨時方案是可以的。