樓主  發表于: 2009-06-05 11:49
俺公司里面的電磁閥,老是燒.
用了不到幾個小時就燒,之前一直用得好好的.
自從燒了一個換了之后,就燒得很快了.
量一下電壓,不接電磁閥的話就是220-230左右,接了之后有時會出現280,會不會因為這樣燒了?
怎么會出現這樣的情況?大家能給點提示?..
電磁閥是220V的..
謝謝大家

=======================================================================

借地方一用,看看一下附件!

“斷零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新編輯 ]
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-12-30
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 14:03
三年前同樣的問題我也曾經碰到過,那時是我廠的電子秤上用的9V變壓器一直燒,用萬用表測量插座里的電壓是220V,后來發現是開關上的零線斷了。接好后故障從沒發生過。