mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-05 11:49
俺公司里面的電磁閥,老是燒.
用了不到幾個小時就燒,之前一直用得好好的.
自從燒了一個換了之后,就燒得很快了.
量一下電壓,不接電磁閥的話就是220-230左右,接了之后有時會出現280,會不會因為這樣燒了?
怎么會出現這樣的情況?大家能給點提示?..
電磁閥是220V的..
謝謝大家

=======================================================================

借地方一用,看看一下附件!

“斷零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新編輯 ]
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 12:08
你的電源不干凈,加一個隔離變壓器試試,或者是車間電源不穩定,偏高。加一個穩壓器
樓主留言:
熱心助人!謝謝!
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-11-09
查看xingtaig的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-05 12:10
建議查一下零線.
樓主留言:
熱心助人!謝謝!
thorse
技術這種個東西,永遠是個海,我想可能要用一生去潛,盡量潛得深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 295 點
下載積分: 3957 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-09
查看thorse的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-05 12:27
我覺得 可以并一個電阻串電容的組成浪涌吸收器,參照接觸器線圈一樣是感性負載
樓主留言:
熱心助人!謝謝了!

不過那需要多大的呢?
有計算公式或者經驗數據嗎?
交朋友,互資料,共學習,同促進. QQ:44078788
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-05 12:31
這種情況樓主請著重檢查一下你們公司供電設施的公共零線,零線接觸不良會導致220V供電的小容量器件經常燒毀。
樓主留言:
熱心助人!謝謝!
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-05 13:23
280V的電壓肯定燒了,檢查一下電源,特別是控制柜的系統零線
樓主留言:
熱心助人!謝謝!
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-05 13:40
不過有個問題我還是不是很清楚,為什么零線系統有問題,會導致電壓出現問題呢.
能的話最好講個大概,我回家后回好好找下書籍的,并不是純粹瞎問..
麻煩大家了!謝謝!
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-09-11
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-05 14:03
三年前同樣的問題我也曾經碰到過,那時是我廠的電子秤上用的9V變壓器一直燒,用萬用表測量插座里的電壓是220V,后來發現是開關上的零線斷了。接好后故障從沒發生過。
cghcjm2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 254 點
下載積分: 672 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2012-11-09
查看cghcjm2000的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-05 14:48
線圈是220v,50hz的嗎?
樓主留言:
是啊!
這是肯定的拉!
bohongs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 189 點
下載積分: 600 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-30
最后登錄: 2013-01-28
查看bohongs的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-05 14:53
若別的機器不燒,就重點檢查該機的N線,從工廠配電柜開始查起。
兄弟們:苦干實干,做給天看;任勞任怨,永難如愿;盡職盡責, 必遭指責;東混西混, 一帆風順哦。。。
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-06-05 15:55
不燒,情況是這樣的!
一個總電柜,分別有四個空氣開關下來四臺機.到機時,每臺又有斷路器,其他三臺都沒事.就有一臺老燒.最快的5個小時就燒了.夠郁悶吧.
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-06-05 17:06
這個是頭痛的事。有電氣件影響了電源電路。
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]