看來我沒把情況說明.
我用的是電網(wǎng)電源,都是380V的.在設備前面有一個總的空氣開關(guān),那里引下3個L與1個N.到了設備那里,再接了一個斷路器,只是接了火線,零線沒經(jīng)過斷路器的.
斷路器出來的線,我就接了兩臺電機(油泵),還有電磁閥2個,還有些控制元件等等..電磁閥線圈總共有4個,都是用24VDC控220VAC的中間繼電器,其中三個沒問題,一直都用得很好.自從有一個某一個線圈燒了之后,換上了,也是老是燒那個線圈.其他三個的線圈都沒燒.
大家說的零線問題,我也一直沒找到.
究竟是在設備之前的零線問題呢?還是設備控制的零線問題.我似乎沒頭緒.
所以我改用了24VDC的電磁閥了.到目前為止都沒燒.呵呵~將就湊合著!
謝謝大家的幫忙!謝謝!