冷啟動(Cold restart):所有的數據(過程映象,位存儲器、定時器和計數器)都被初始化,包括數據塊均被重置為存儲在裝載存儲器(Load memory)中的初始值,與這些數據是否被組態為可保持還是不可保持無關。首先執行啟動組織塊OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。

暖啟動(Warm restart):復位過程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存儲器(M)、定時器(T)和計數器(C)。定義的保持性存儲器(M)、定時器(T)和計數器(C)會保存其最后有效值。在有后備電池時,所有DB塊數據被保存。沒有后備電池時,由于沒有非易失性存儲區, DB數據和M,T,C均無法保持,這是300與S7-400 PLC最大的不同。
首先執行啟動組織塊OB100。用戶如果沒有更改過啟動類型,系統默認設為暖啟動。
手動暖啟動:STOP->RUN (在CPU屬性中選擇暖啟動,CPU若是有CRST/WRST 選擇開關, 則必須設為CRST 才能執行手動暖啟動)
自動暖啟動:Power Off->Power On(也就是給CPU上電時會執行自動暖啟動,CRST/WRST 選 擇開關對其沒有影響)

熱啟動(Hot restart):只有在有后備電池時才能實現,所有的數據都會保持其最后有效值。程序從斷點處執行,在當前循環完成之前,輸出不會改變其狀態。啟動時執行OB101。
只有S7-400CPU才能進行熱啟動。
手動熱啟動:STOP->RUN+WRST(在CPU屬性中選擇熱啟動,CPU 若是有CRST/WRST 選擇開關,則必須設為WRST 才能執行手動熱啟動)
自動熱啟動:Power Off->Power On(熱啟動也就是給CPU上電時會執行自動熱啟動, CRST/WRST 選擇開關對其沒有影響)

1.冷啟動是斷電后重新上電的一種啟動;
2.暖啟動是在PLC上電后CPU的撥動開關由STOP位置撥到RUN的位置的一種啟動;
3.熱啟動是由PG/PC強制CPU從RUN進入STOP后再強制回到RUN的一種啟動.
4.區別: 冷啟動CPU從自檢開始并調入程序數據等然后從頭執行程序;暖啟動CPU不再進行自檢,只是從頭執行程序;熱啟動CPU進入STOP前時的程序執行狀態接續執行.

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 14:33
樓主需要注明是對于什么牌號的PLC西門子S7300_400否?