  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mengyuboshi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 404 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2024-11-07
查看mengyuboshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-07 18:26
變壓器初級著火是何因
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-07 18:37
是不是,次級短路了;蛘呤墙^緣老化了
張文
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 227 點
下載積分: 637 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2023-11-30
查看張文的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-07 18:57
次級短路!
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-07 19:11
學習



qiufeg
QF
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 271 點
下載積分: 5251 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-10-21
查看qiufeg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-07 20:11
電壓過高;輸出短路;初次級線圈匝間擊穿造成匝間短路等.
pjf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 641 個
工控威望: 714 點
下載積分: 2049 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2007-01-11
最后登錄: 2024-11-08
查看pjf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-07 20:19
次級短路造成的可能最大
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-11-14
查看jdk1126的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-07 20:49
1、是變壓器容量不夠,長期過負荷引起初級絕緣老化,是起火的主要原因。
2、初級電壓過高,如操作過壓,感應雷電。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-08 08:21
是不是初級的電壓等級不對
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-08 08:48
1、負載過重,變壓器容量不夠,長期過負荷升溫過高引起絕緣老化,是起火的主要原因。
2、初級電壓過高。
3、次級短路。
yangyanshuo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-04-16
查看yangyanshuo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-08 15:53
1 次級短路  2  絕緣老化3  特殊情況下 電源接入次級線圈造成主線圈產生高壓
zbbzsp567210
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 272 點
下載積分: 569 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2009-06-05
最后登錄: 2024-11-12
查看zbbzsp567210的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-06-08 18:00
長期過負荷升溫過高引起絕緣老化
小易
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小易的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-06-08 20:21
學習,也在刻苦分析中。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go