樓主  發表于: 2009-06-08 18:19
   本人剛在學plc,在運用伺服時,遇到了一些困惑,比如說“我用fx-2n  plc加1PG,三菱的伺服,用的是絕對位置編碼器”
     回一次原點。以后斷電也不用回原點了,程序及思路要怎么編寫。還請各位大哥多多指教!小弟感激不盡!
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 21:33
絕對值系統的話要用到ABSt指令,FX2N好像沒有這個指令(不太確定,但1N肯定有),具體的程序LZ可以參考MR-J2S手冊,沒記錯的話第14章全都是講這個的,還有樣例程序。