plc
HONDA
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 608 點
下載積分: 740 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-10-30
查看plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-09 20:28
[upload=1] [upload=2]  請大家各訴幾建,都是怎么修理好過載的?在此謝謝了
[ 此帖被plc在2009-06-09 20:35重新編輯 ]
★向高手學習☆
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2024-08-12
查看3066445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-09 21:30
是不是伺服電機的相序接反了
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
djx1968
努力學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 587 點
下載積分: 6638 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2023-11-26
查看djx1968的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-10 17:43
樓上,看一下說明書,控制器電氣部分,機械部分都有可能啊
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-10 18:21
接插件松動也有可能造成過載;伺服設置方面也有可能;有時電機本體的軸承不好;與電機相連的機械部分都要檢查。
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-14
查看283276325的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-11 03:49
樓上說的好