yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-13 13:27
各位高手:
    本人有一項目,要求8臺電機實行同步,用了2個FX2N-4DA和一個FX2N-4AD,調節輥的模擬量電壓0-10V給A/D模塊。請問能實行同步嗎?如何實現?請各位高手詳細指導。有具體的程序參考嗎?謝謝!
    急!急!
一笑而過
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 15:25
用110KW的變頻器  來帶8只10KW電機, 只要給變頻器一個模擬量就夠了,

基本可以速度一樣, 要完全同步那是做不到的...
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-13 17:05
因為是一條幾十米的生產線,不可能用一個變頻器來驅動8個電機,還請大家多多指導!
一笑而過
xiobird
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 256 點
下載積分: 565 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-07-10
查看xiobird的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-13 20:23
完全同步是不可能的
8個模擬量輸出給8臺變頻器
看看說明書很簡單的
zhihai1982
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhihai1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-13 20:27
完全同步是不可能的,要的話還要加同步控制器
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-13 21:35
可以用一下私服電動機試一下
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2024-08-12
查看3066445的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-14 17:33
我們公司是用施耐德的一個變頻器拖動三臺電機,基本可以同步。
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-14 20:30
用步進,伺服,或者同步器呀
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-11-21
查看紫莫語的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-15 10:19
貌似DA模塊分別控制8臺變頻器實現不了同步,你每臺變頻器總歸會有偏差的,只不過是多點少點而已。!
zhanghuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 241 點
下載積分: 714 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-08-23
最后登錄: 2024-12-22
查看zhanghuan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-15 19:07
這要看你用到的領域的精度要求,最好8臺電機都是同型號的變頻調速電機,生產線變速箱的轉速比也要一致,如果要求生產線貨物從頭到尾保持間距不變的話,最好要用到編碼器實現閉環控制,達到8條輸送帶同時移動的距離一致;如果沒那么高的要求,成本就低些?纯催@兩種模塊的說明書,上面都有例子,運用模塊的讀寫指令(FROM或TO),注意模塊的緩沖寄存器的代號和位的定義,設置好各通道的量程、通道平均值濾波的周期數、增益和偏移量等。
為亮
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看為亮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-22 11:35
是不是可以試試強制同步,8組動力用電路控制同步的同時也用機械方式連接。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-22 12:24
可以用上一臺變頻器的模擬量電壓(電流)輸出到下一臺變頻器的模擬量輸入口