12樓  發表于: 2009-06-17 22:08
有可能是線接錯了,造成輸出是正電壓,剛好和--COM相連接,也就是短路了,肯定會壞的呀,先不要接負載,測量輸出端電壓是否正常,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    marcelinho
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 373 個
    工控威望: 620 點
    下載積分: 7296 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2007-07-24
    最后登錄: 2023-06-17
    查看marcelinho的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-06-18 09:54
    因為傳感器是插頭式的,所以線不可能接錯,又查不出短路,很麻煩,現在我干脆在程序里將此開關屏蔽了,以維持生產
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-06-18 11:37
    燒了是什么現象。中醫有望聞問切,實際做電氣的也要有這四個手段,還要加上自己的聯想功能,為什么以前是好的,現在壞了,工作環境如何,是否有人動過,等等,什么問題都要找到原因,不要盲目短接,更換,這樣會留下隱患,燒個磁開關最多500塊,燒你PLC可能事情就大發了。建議分析原因,排除隱患為主。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    allinsong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看allinsong的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-06-18 12:02
    恩 還是尋找原因找出問題 通過技術手冊確認接線是否正確
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2354 個
    工控威望: 2783 點
    下載積分: 4416 分
    在線時間: 1169(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-11-15
    查看libin520的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-06-29 18:36
    一般來說正負極短路就會有這樣的現象。三線的磁性開關偶爾會用到。PNP的我就很少用到了。歐洲是用PNP的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 955 個
    工控威望: 965 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2022-11-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-06-29 19:37
    在沒有查明損壞的原因之前,不要輕易去更換,十有八九是電路出現了故障
    --------------一般,感應器的電線是三條,而這三條線又是一樣長的,在生產中,往往只是進行剝線后進行包扎,就投入使用,我碰到過很多這樣的例子:   時間久了以后,電線祼露,導到碰線
    規避方法:  把三條線在包扎的時候,人為錯開一定的長度,即使因拉力過大而拉出線頭時,造成感應器電線拉出時,也不會出現損壞感應器具現象
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    tsda
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 185 點
    下載積分: 588 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2009-05-11
    最后登錄: 2024-03-14
    查看tsda的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-06-29 19:52
    應該接線錯誤
    李飛
    天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 939 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2008-07-21
    最后登錄: 2024-03-16
    查看李飛的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-06-29 20:19
    此問題,十分的容易解決,你接在DC24VPLC內部電源上,首先認清你的磁性開關是NPN還是PNP 的然后正確接線(一般有三線和兩線的  你說的PNP為三線的 一般 24+為棕色  0V為藍色  信號線為黑色的  三根線不要混淆燒壞就不可能了)
    總之  理清了 是否符合要求的電壓  自己用的磁性開關的型號 線的顏色所代表的含義
      還有個小實驗?zāi)惆褍蓚三線的磁性開關串聯使用,注意如何接線,不對的話很容易燒壞磁性開關的    
    注意三極管的極 無短路否則會燒壞的