sxb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 503 點
下載積分: 879 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-03-21
最后登錄: 2024-09-19
查看sxb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-17 16:40
各位師傅,(油壓系統)新校驗傳感器安上后,與實際顯示壓力低了6cm,不知能不能象三菱一樣,在程式里修正?該怎樣做?在線等,謝謝!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-07-29
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 16:21
如果你的傳感器綫性很好,那麼y=ax+b,a為二者倍率,b=6cm.
如果綫性不是很好是折綫形式的,可以用綫性歸納,指令A(yù)PR,
方法很多,適合的就行。
充耳不聞
sxb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 503 點
下載積分: 879 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-03-21
最后登錄: 2024-09-19
查看sxb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 20:20
還不很明白,在CX-Programmer里如何做? 謝謝了!