硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-06-18
查看硬功夫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-18 22:37
我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
張守疆
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張守疆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 22:42
電偶分度號?
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2024-08-12
查看3066445的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 23:19
LZ有沒有考慮不同地方的溫度也有所不同的,8AD與熱電偶的電器誤差應該沒有那么大,本人曾經計算過閉環壓力控制系統的電器誤差,電器誤差才0.03左右。
如果是用到PID調整的話,外部的誤差是可以調整的,拿反饋值減去你的誤差量,再作為反饋指進行PID調整,即可以把誤差校正過來。


以上
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16599 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-19 10:32
8AD的誤差通常不會超過1度的

主機溫度顯示檢測的位值和熱電偶檢測的位置不同吧?

當然有時做工程時間緊,來不及分析,往往有人在程序里人為地向上加上幾度,哈
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157919 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-19
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-19 11:43
一直認為模擬量值應當進行校正。

因為在出現這樣的誤差值的時候其實無法判定到底是哪個顯示不準。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-06-18
查看硬功夫的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-19 22:08
會不會是主機用的測溫系統跟這個測溫不一樣。究竟那個溫度是對的呢。8AD里好象不能對電偶的參數進行增益調整。只能測出多少是多少。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-06-18
查看硬功夫的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-19 22:14
是不是歐姆龍的都這樣。我試過用歐姆龍的溫控器替換另一牌子的溫控器。測出的結果確實跟另一牌子的溫度相差好幾度。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157919 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-19
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-19 23:03
究竟哪個是對的……用跟溫度計測測吧……越來越原始了……